Греется и шумит циркуляционный насос. В чем может быть причина?

Помогите мне разобраться с моим циркуляционным насосом Wilo Star-RS 25/4. Он отработал весь прошлый сезон вполне нормально, но сейчас вот начал греться его корпус (при этом вода в системе холодная, а корпус почему-то греется) и во время работы насос издает неравномерный шум, цикличность которого 5-10 секунд (т.е. такое впечатление, что меняется скорость его вращения - то "проседает", то опять восстанавливается). Какие у кого будут мысли по этому поводу? Там есть еще конденсатор, может это он шалит или же подгорела обмотка насоса?
 
Судя по описанным симптомам, в случае, если проверка конденсатора ничего не даст, то дело в обмотке. Нужно прозванивать обмотку статора, если вы знаете, какое должно быть сопротивление, то можете сами прозвонить, а если нет, то нужно обратиться в мастерскую по электродвигателям, скорее всего там обрыв или межвитковое замыкание, и нужно будет перематывать обмотку. Хотя по цене такие работы почти равны покупке нового насоса.
 
Очень редко, но случаются такие проблемы из циркуляционными насосами, установленными для более эффективной циркуляции воды в отопительной системе. Чаще всего это случается, когда попадаются бракованные обмотки. Если насос на гарантии, то можно попробовать его заменить.
 
Нужно разобрать и проревизировать насос. Смазать и визуально определить повреждения и места возможного трения якоря. Если при осмотре насоса Вы не заметили повреждений, то очередь за проверкой обмотки, и быстрее всего, замена старого насоса на новый.
 
Нужна профилактика, разберите его. У этих насосов хитрая механическая система и кстати запчасти непросто найти, разве что с такого же подобрать. Причин перегрева может быть много - или механика или электрика. Судя по тому что есть аритмичные звуки - причина в механике. Обычно неисправности случаются на приводной стороне вала, туда и смотрите.
 


Новые темы

Сверху