Какое минимальное опирание допустимо для железобетонной перемычки?

Планируем летом начинать строительство частного загородныого дома из кирпича. Окна будут большими. Какую надо взять железобетонную перемычку для ширины проема 1,80 (максимальный проем) метра? Сколько нужно оставить на опирание перемычки? Нужно ли ее при установке как-то закреплять в стене? Имеет ли значение для выбора перемычка толщина стен?
 
Обычно проектируют для не несущей стены из расчета самого изделия минимальную величину опирания в сто миллиметров. Если длина составляет от 2,5 - до 3 метров, размер может быть до 150 миллиметров. Все зависит от толщины стен.
 
При монтаже железобетонных конструкций минимальная величина опорной поверхности должна быть не менее 50 мм в случае крепления деталей сваркой через закладные элементы. В ваше случае таких элементов не предусматривается и минимум опорной поверхности должен быть 150мм. Если будет больше то большого нарушения в этом не будет, главное правильно выполнить кладку.
 
Длинна напуска железобетонной перемычки на проем прямопропорциональна ширине проема. То есть чем шире проем, тем больше должен быть напуск. В вашем случае и при данном проеме напуск должен составлять не менее 200 мм, можно больше но не меньше, а ширина равна ширине стены.
 
Без разницы какая длина перемычки, она всегда должна быть больше, чем окно на 800 мм. То есть с каждой стороны она должна выходить на 400 мм. Меньше перемычку ставить нельзя, а большего размера - можно. Тогда будет правильно распределен центр тяжести, и не будет трещин под окнами.
 