По каким причинам может выйти из строя электрический теплый пол?

Два месяца назад на кухне был выполнен ремонт и под керамической плиткой на полу был, смонтировал электрический теплый пол. Работал он с первого же дня после монтажа идеально, но вот прошло всего пару месяцев, и пол перестал греться. По какой причине он мог выйти из строя? Ведь не кто не чего не делал на кухне, перебить его не было возможности.
 
Основных причин четыре. Это нарушение изоляции греющего кабеля во время его укладки, а также в процессе работы смежников (установка дверей, плинтусов, встроенных шкафов). Часто выходит из строя и датчик температуры. Частенько его заливают в стяжку, не изолировав от активной среды. Еще одно слабое звено – это терморегулятор. Он очень чувствителен к влажности. Если его не вынести из кухни или ванной в смежное помещение, срок гарантийной эксплуатации теплого пола уменьшится на порядок. Ну, и главная причина – нестабильное напряжение в электросети.
 
Если все сделано по правилам и кабель не возможно было перебить, то скорей всего дело в терморегуляторе, перегорел какой нибудь предохранитель из-за перепада в электрической сети. Замените его и проверьте.
 
Если вы уверены что не перебили, то нужны искать поломку в предохранителях. Если не помогло - остаётся терморегулятор. Но это маловероятно. Думаю что наверняка проблема в предохранителях. Если это всё не помогло, то придётся демонтировать пол. Но я бы оставил его уже бы неработающим. Так как слишком муторно его разбирать.
 
Если Вам тёплый пол устанавливала строительная организация, то наверняка она оставила Вам какие - то гарантийные обязательства. За два месяца гарантийный срок ещё не мог истечь, так - что зовите их, пусть разбираются. С тёплым полом всё что угодно могло произойти. Чаще из строя выходят терморегуляторы, другие причины связаны с целостностью нагревательного элемента.
 