Еще один вопрос по теплому полу

Установили теплый пол змеевиком. Помещение 7,6 м на 2,8 м. Подсоединил к основному отоплению, задействовал один мотор с гребенкой, который посылает горящую воду с подачей на обратку. Подскажите, пожалуйста, в чем моя ошибка, т.к. пол плохо прогревается (высота стяжки над трубой 5см).
 
Высота стяжки не должна превышать 2-х см для теплых полов, вот поэтому Ваши 5 см и есть ключевой проблемой. Также теплый пол плохо работает на низких температурах, он очень инерционен, т. е. сначала нужно разогреться всей стяжке, и только потом она начнет отдавать тепло в комнату.
 
Пять сантиметров для водяного теплого пола слишком много. Сейчас что бы добиться хотя бы хорошо подогретого пола воду необходимо подогревать максимально сильно. Учтите что водяной пол еще не равномерно нагревается, из-за остывания воды в конце трассы.
 

Tohmas Mor

Заблокирован
На рынке представлены следующие виды термостатов для "теплых полов":

- комнатные (с датчиком температуры пола, температуры воздуха);

- программируемые;

- встраиваемые в шкафы (для монта-жа на DIN-рейку);

- с исполнением для монтажа под сухую штукатурку.
 
Со стяжкой вы конечно переборщили. Теперь наверно только повышением температуры можно это дело решить. Не переделывать же стяжку. Так что температуру на максимум и не отключать, а что тут еще придумать можно.
 
Все то что с верху пишут что пять сантиметров много это ерунда, и вот почему:- ну это нормальная высота то есть допустимая! а у вас я так вижу просто мотор слабенький и не вытягивает всю длину трубы, или где то в трубе пробка воздушная!! отсоедините обратку и посмотрите напор.
 