монтаж пожарной сигнализации

Нужно в новостройке в коридоре установить пожарную сигнализацию. вопрос таков. предстоит демонтировать сигнализацию и заново собрать после монтажа пластикового потолка. То, что принципиальная схема до и после переделки должны совпадать понятно. Еще какие тонкости есть? Была мысль обойтись без демонтажа, а пространство под датчиками закрыть решеткой декоративной. Так симпатичнее будет нежели 4 блямбы на потолке. Но скорее всего любая возможная проверка решит, что такое решение не по противопожарному феншую и заставит переделывать. Уж лучше сразу как надо смонтировать. Из вопросов которые уже назрели только:
1) расстояние между извещателями определенное должно быть или можно увеличивать и уменьшать
2) расположение извещателей (вдоль входа или поперек) важно как-то или можно ставить как заблагорассудится лишь бы красиво было
вот пока писал и третий вопрос возник
3) а на фига они там 3 подряд? возможно они в разных помещениях должны были устанавливаться, а смонтировали их так только временно до ремонта а при ремонте надо разносить из коридора в комнату и кухню

Что думаете по этому поводу?
 
Начнем с того, что пожарную сигнализацию в обязательном порядке должна обслуживать организация, которая ее монтировала. Очевидно, она и должна заниматься этими работами. Не исключено, что вам придется устанавливать дополнительные датчики над подвесным потолком.
 
Начнем с того, что пожарную сигнализацию в обязательном порядке должна обслуживать организация, которая ее монтировала. Очевидно, она и должна заниматься этими работами. Не исключено, что вам придется устанавливать дополнительные датчики над подвесным потолком.
Может быть и не вариант. Если договора уже нет.

По поводу вопросов Ивана:
1) В среднем извещатель покрывает 6-9 квадратных метров поверхности.
2) см. ответ 1
3) см. ответ 1
 
Установка сигнализации проводится по схеме. если все понятно с квадратурой помещения, остается еще решить вопросы с местами которые вполне можно обойти системой. Коридоры в которых невозможно возгорание если не делать поджоги можно пропустить. А лучше поискать требования по установке сигнализации и работать по ее гостам.
 
Расчет количества пожарных датчиков идет из кубатуры помещения. Но некоторые системы настраиваются минимум на два (на одном отработка "внимание", на втором отработка "пожар"). Есть системы и с одним датчиком сразу "пожар"(вопрос 3). Расстояние между датчиками, а так же от ближайшей стены регламентируются паспортными данными этого датчика (вопрос 1 и 2). А что касается подшивного потолка - СНиПом регламентируется минимальное расстояние от основного потолка при котором еще не требуются скрытые датчики.
 