Вопросы по фундаменту (плита с рёбрами жёсткости)

Tohmas Mor

Заблокирован
Проект фундамента заказал у архитектора (сам не строитель), хотел бы услышать независимое мнение. В проекте 2-этажный дом из кирпича, пятно 14*18 м. в районе города Руза. Лоток колодца ливневой канализации, расположенного в 20 метрах от дома, находится на уровне -3 метра от поверхности (есть, куда сбросить воду). Прошу помочь по вопросам, конструктивно покритиковать и / или оценить избыточность резервов:

1. Выборка суглинка по проекту составляет от 1,15 до 1,3 метра под замещение песком и щебёночно-песчаной смесью . У соседа (понятно, что дом на расстоянии 500 - 1100 метров - это не образец, но ориентир) плита толщиной 30 см без рёбер жесткости уложена поверх 70 см слоя песка + подготовка и изоляция: над плитой стены из кирпича без отопления простояли зиму без проблем. УГВ у соседа от 1,5 до 2 метров (про свой УГВ точнее не знаю). Вопрос №1: насколько избыточно или наоборот недостаточно спроектирована глубина выборки (дно котлована не доходит до глубины промерзания) суглинка?

2. Перепад по длине котлована примерно 80 см. на 18 метров (около 4,5%) - Подрядчик советует проложить ливневую канализацию между домом и нижней границей с соседом (в метре от дома) Таким образом возможно собрать воду, так как весь остальной участок расположен выше. В эту же траншею предполагается положить бытовую канализацию - Вопрос №2: как сократить риск того, что плита сползёт по уклону? насколько это вероятно?
 
Глубина заложения фундамента должна соответствовать глубине промерзания грунта в вашем регионе. Риск того что ваша плита сползёт по уклону будет зависеть от того насколько интенсивно будет использоваться ливневая канализация.
 
Плита не может сползти по уклону, если она достаточно закопана в землю. Дно котлована должно быть чуть ниже, глубины промерзания грунта в вашем регионе, это можно узнать в нормах и снип (для вашего региона).
 
Если вас настолько беспокоит вопрос того, сползет плита или нет. Попробуйте плиту на склоне укрепить сваями, тогда если да же произойдет подмытие грунта ливневыми, канализационными водами плита устает на месте и не чего с ней не случиться.
 
Что за глупость- сползет плита или нет!!! вы видели дренажные каналы для угрозы от сели, они сплош из плит ( и заметьте диаметр канала до 5 метров) так что монтируйте смело и не бойтесь что плита куда то сползет
 