Греется удлинитель, что делать, как быть?

В гараже установил самодельную переноску, от переноски одновременно может работать четыре электра прибора. При полной нагрузки, при включенных электра приборах, не понятно почему происходит нагрев кабеля переноски. Помогите разобраться в чем дело, может необходимо заменить вилку? Или заменить кабель на провод с другим сечением.
 
Нагрев кабеля происходит от превышения тока нагрузки для его площади сечения. Скорее всего Вы выбрали недостаточное сечение. Другая причина может в том, что удлинитель при работе не полностью размотан. Катушка кабеля является дополнительным сопротивлением для переменного тока.
 
Основная причина и единственная - это сечение выбранного провода удлинителя не соответствует току суммарной нагрузки. Возьмите более для удлинителя провод имеющий сечение, которое соответствует максимально возможной суммарной нагрузке.
 
Такие самодельные переноски и так не совсем безопасные а вы еще четыре прибора в нее включаете. Конечно провод будет греться и рано или поздно произойдет возгорание. Выхода два, или менять провод на выдерживающий большие нагрузки, или делать вторую переноску и разделить приборы.
 
Здравствуйте! Это скорее всего из-за плохого контакта. Проверьте шнур на предмет сгибов, повреждений, наверняка он где-то пережат, или поврежден. Если все в порядке, то скорее всего провод повредился от частых нагрузок, и скорее всего долго ваш удлинитель не прослужит.
 