Через сколько времени можно доливать бетон, что бы конструкция считалась монолитом?

Надо залить армопояс на высоте 8м (бетононасос не достаёт нет места). Тоскать придётся лебёдкой, объём приличный 9,8 куба. Боюсь не успеем за световой день. Если заливать армопояс в два приёма он будет прочным как монолит? Если да, то какой промежуток времени считается допустимым? Кто реально, не по наслышке знает подскажите ПЖЛСТ!
 
В обще элементы под очень ответственные конструкции фундаменты под АЭС, небоскребы должны выполняться непрерывной подачей бетона, то есть один конструктивный элемент, в вашем случае монолитный пояс, тоже один конструктивный элемент, но не такой ответственный. Я считаю если у вас хороший арматурный каркас и вы сделаете эту работу за два световых дня сделаете, ничего это не изменит, тем более 100% прочность бетон набирает за 28 суток. Монолитные дома то же не непрерывно льют.
 
Надо залить армопояс на высоте 8м (бетононасос не достаёт нет места). Тоскать придётся лебёдкой, объём приличный 9,8 куба. Боюсь не успеем за световой день. Если заливать армопояс в два приёма он будет прочным как монолит? Если да, то какой промежуток времени считается допустимым? Кто реально, не по наслышке знает подскажите ПЖЛСТ!

СНиП 3.03.01-87, раздел 2 "Устройство рабочих швов монолитных бетонных конструкций»
Поверхность рабочих швов, устраиваемых при укладке бетонной смеси с перерывами, должна быть перпендикулярна оси бетонируемых колонн и балок, поверхности плит и стен. Возобновление бетонирования допускается производить по достижении бетоном прочности не менее 1,5 МПа. Рабочие швы по согласованию с проектной организацией допускается устраивать при бетонировании:
 колонн - на отметке верха фундамента, низа прогонов, балок и подкрановых консолей, верха подкрановых балок, низа капителей колонн;
 балок больших размеров, монолитно соединенных с плитами - на 20 - 30 мм ниже отметки нижней поверхности плиты, а при наличии в плите вутов - на отметке низа вута плиты;
 плоских плит - в любом месте параллельно меньшей стороне плиты;
 ребристых перекрытий - в направлении, параллельном второстепенным балкам;
 отдельных балок - в пределах средней трети пролета балок, в направлении, параллельном главным балкам (прогонам) в пределах двух средних четвертей пролета прогонов и плит;
 массивов, арок, сводов, резервуаров, бункеров, гидротехнических сооружений, мостов и других сложных инженерных сооружений и конструкций - в местах, указанных в проектах.
Перед началом бетонирования поверхность рабочего шва тщательно очищается стальными щетками от мусора, пыли, цементной пленки и промывается водой.
 
тем более 100% прочность бетон набирает за 28 суток
Очень смешно. Это вы откуда такую информацию выкопали?
А по теме, следующий уровень должен заливаться не позднее окончания сроков схватывания. Для цементного теста согласно ГОСТу это не более 10 часов. Но в принципе, при наличии армирующих элементов ничего страшного не случится, если вы будете успевать в течение 12 часов
 
.....отдельных балок - в пределах средней трети пролета балок, в направлении, параллельном главным балкам (прогонам) в пределах двух средних четвертей пролета прогонов и плит;....

На армопояс будут опираться ж/б пустотные плиты -это значит, что в первую очередь залить бетон в местах их опирания и чуть повернуть до 1/3 пролета армопояса, оставшегося для бетонирования.
ВНИМАНИЕ!!!! Мы с вами, читающими эту тему, стали "свидетелями" необычайного открытия или..., теперь бетон набирает 100%-ю прочность за 10 часов.
 