Необходим совет по максимальной длине трасы труб кондиционера?

Кто-то разбирается в правильной установки кондиционера? У нас расположена так квартира, что наружный блок можно повесить с одной стороны дома, а вот внутренний блок нужно повесить в противоположенной комнате. Так возникает вопрос насколько максимально можно прокладывать трасу труб. По предварительным подсчетам необходимо 20 метров. Не будут ли потери холода на такой длиной трассе?
 
В зависимости от сплит-системы, максимальная трасса может быть около 20 метров. Но при этом существенно упадет мощность кондиционера и неизбежно возрастет нагрузка на компрессор, то есть Вам его нужно покупать с существенным запасом мощности, а это лишние траты.:rolleyes: Добавьте сюда же стоимость такой трассы, и получится у Вас в квартире холодок "золотой". Стоит рассмотреть другие варианты установки наружного блока поближе к внутреннему.
 
20 метров протяженности труб между наружными и внутренними блоками сплинт-системы не допустимо, потому, что максимальная норма без дополнительной дозаправки хладогеном составляет 5 метров, а сплинт-системы до 4.5 квт возможно 15 метров, но не 20.
 
Странное у вас расположения дома и помещений однако. Целесообразности в установке наружного кондиционера у вас нет, из за его не состоятельности в проведении трубок. По этому советую подумать вам о внутреннем комнатном кондиционере, он для вас будет удобней.
 