Как правильно подобрать диаметр труб, чтобы давление воды на втором этаже не падало?

Недавно друг столкнулся с такой проблемой. Он построил дом и собирается проводить инженерные сети, а именно начинает с водопровода! Где-то он вычитал, что трубы на разных этажах должны быть разного диаметра. Хотелось бы узнать так ли это!? Пишут, что с увеличением высоты диаметр должен становиться меньше, иначе напор на верхних этаж будет слишком маленький, так как давление теряется!
 
Да, всё правильно. Стояк первого этажа делается дюймовой трубой, а разводка полдюймовой. А начиная со второго этажа, на стояк ставится труба три четверти, и разводка тоже полдюйма. Это нужно для того, чтобы вода на всех этажах была распределена равномерно, и не было падения давления.
 
Тут важнее правильно подобрать насос, чтобы мощности на все точки хватило.
Трубой вы не сможете никак имеющийся напор увеличить.
Вы только можете увеличением диаметра уменьшить потери его (напора)
И следовательно, потери уменьшив, расход увеличите- л/сек.
 
Стояки, обычно прокладывают по всем этажам одного диаметра, это для пятиэтажных домов. Традиционно вся внутренняя разводка выполняется полудюймовой трубой и очень редко трехчетвертной. Если вы внимательно посмотрите на проходные сечения кранов и водоподогревателей, то увидите, что там проходные отверстия составляют 3 - 5 мм.
 
Советую на диаметре стояков холодного водоснабжения вообще не экономить, и в зависимости от количества сантехприборов использовать Д 25-Д 40 (полипропилен). Ну а разводка выполняется стандартно Д 20 мм, потому что именно на него и рассчитано подключение всех смесителей, унитаза, душевых стоек.
 