Как выйти из положения, если не хватает мощности дренажного насоса?

При монтаже кассетных сплит-систем в новом торговом центре оказалось, что подвесной потолок опущен слишком низко и мощности родных дренажных насосов, которые шли в комплектации- не хватает, чтобы выбросить конденсат на необходимую высоту. Можно ли выйти из такого положения, не прибегая к их замене на новые, более мощные.
 
Все насосы рассчитаны на работу конкретного агрегата. Если у вас новый и такая проблема, то скорее всего это брак и его придется заменить. Если он не новый, попробуйте его прочистить, чтобы исправить ситуацию. Иногда это помогает.
 
При монтаже кассетных сплит-систем в новом торговом центре оказалось, что подвесной потолок опущен слишком низко и мощности родных дренажных насосов, которые шли в комплектации- не хватает, чтобы выбросить конденсат на необходимую высоту. Можно ли выйти из такого положения, не прибегая к их замене на новые, более мощные.
Скорее всего, при расчете распределении мощности дренажных насосов, была допущена ошибка и в проекте указали менее мощные насосы, чем необходимо. Для решения проблемы, необходимо заменить насосы на более мощные.
 
Несомненно, в данном случае насосы которые не справляются со своей функцией, подлежат замене. Но вероятно, оборудование устанавливали специалисты и оно взято на гарантийное обслуживание. Теперь надо этих специалистов пригласить и пусть они устраняют неполадки своими силами.
 
Советую также заменить насос, который к тому же находится на гарантии и потом проверить уклон дренажного трубопровода, который проходит уже после агрегата. Если у вас уже сейчас мощности дренажного насоса не хватает, то летом будет просто катастрофа, когда оборудование будет работать на полную мощность!
 