Испытание канализации методом пролива. Как это делается?

Знаю что по строительным правилам и нормам любая внутренняя система канализации должна быть испытана методом пролива. В течении какого времени это делается? Какое должно быть количество воды по нормам? Регламентируются ли ещё какие-то показатели такого рода испытаний? Отличается ли испытание квартиры от частного дома?
 
Самое главное не допускать при испытании канализационной системы так называемого гидравлического удара! Она не рассчитана на это! То есть когда собирается большой объем сточных вод- а потом резко открывается слив! Помните об этом! Так весь объект затопить можно!
 
Пролив воды - это обычное испытание канализации, стыков труб, отсутствия течи и т.п. Для этого сливают воду под разным напором и с разным временным промежутком. Регламента пролива воды нет - при приеме канализационных работ можете проверять от 5 до 55 минут канализацию, главное убедиться, что она герметична, не течет.
 
Кроме прокачки воды, проверяют так же работоспособность всех приборов. А так же исправность очистных сооружений и насосов. Происходит это все, в присутствии комиссии. И только после испытаний, канализация вводится в эксплуатацию
 
Горизонтальные участки и подводки испытывают методом пролива. При этом открывают не менее 75 % приборов, подключенных к проверяемому участку в течение времени, необходимого для его осмотра.
 