Почему смесь Церезит 72, залитая на пол, во время высыхания стала растрескиваться?

Залили смесь Церезит 72. Готовили раствор, строго придерживаясь инструкции, не экономили, много воды не лили. По прошествии некоторого времени, когда раствор стал терять влагу, появились трещины, но в основном это было там, где толщина слоя 3 мм. Там, где 6 мм и более ничего подобного не происходило. Мы что-то делали неправильно?
 
Такое иногда бывает из-за неправильной подготовки основания. Или не просохшая стяжка была, или не покрыли грунтовкой и стяжка натянула на себя воду или залитого пола. Нужно перезалить еще один тонкий слой.
 
Причин может быть очень много. Вы могли неправильно размешать смесь, налили больше воды, и смесь плохо схватилась. Другой вариант касается влажности. Если во время затвердения в помещении была повышенная влажность, то эта смесь впитала влагу и потеряла свою плотность, в результате чего образовались трещины. Также, возможно, вам попался некачественный мешок.
 
Надо было брызгать. Иногда так делают. Только начинает подсыхать, надо побрызгать из пульверизатора, чтоб процесс высыхания проходил плавно. Может, изначально вбухали больше воды. Тогда тоже пойдет трещинами. Или сам пол был невысохший, т.е. не совсем сухой, а влажный. Что теперь гадать. Купите еще мешок и все заново проделайте, только можно более тонким слоем.
 
Толщина три миллиметра слишком маленькая и если площадь покрытия раствором большая, то обязательно будут появляться трещины. Рекомендуется для этого выполнять специальные расширительные швы, они не дают самопроизвольно трескаться раствору.
 